Dúvidas Projeto Rede/Elétrica Tópico resolvido
Qual a distancia mínima entre eletrodutos de rede (lógica, Telefonia, etc) e eletrodutos de cabeamento elétrico (220V), eletrodutos de pvc rígido, instalados embutidos em parede de alvenaria?
Se o cabeamento passar por eletro-calhas ou canaletas de metal, basta aterrar, conforme as normas (NBR ou EIA/TIA), que não haverá interferência, independente da voltagem e amperagem. A recomendação é que em voltagens acima de 480V utiliza-se outra canaleta ou eletrocalha numa separação.
Para utilização em canaletas de PVC, até 220V e, se não me engano, 20 A, basta uma separação (divisão da canaleta) entre o cabo de rede e o de energia.
Nunca deve-se passar juntos o cabeamento par trançado com outro cabeamento de energia.
Sem alguma separação física, como um divisor na canaleta, deve-se manter uma distância mínima de uns 30 cm mesmo.
O ideal, se tiver que passar cabeamento de energia, este deve ser utilizado apenas para alimentar a
Procure a respeito na norma eia/tia 568b (cabeamento) e na norma eia/tia 569a (infra)
Abraços.
Para utilização em canaletas de PVC, até 220V e, se não me engano, 20 A, basta uma separação (divisão da canaleta) entre o cabo de rede e o de energia.
Nunca deve-se passar juntos o cabeamento par trançado com outro cabeamento de energia.
Sem alguma separação física, como um divisor na canaleta, deve-se manter uma distância mínima de uns 30 cm mesmo.
O ideal, se tiver que passar cabeamento de energia, este deve ser utilizado apenas para alimentar a
Procure a respeito na norma eia/tia 568b (cabeamento) e na norma eia/tia 569a (infra)
Abraços.